-
tm****@qq.com 2012-06-07 09:19:04 | 湖北省 其他专业 | 639查看 4回答
房屋防雷的问题
房子为框架结构,柱子的钢筋采用电渣压力焊,防雷引下线借用柱子的主筋行不行。 电渣压力焊接点能否满足导电要求。是否需要采用其他措施。谢谢!问题补充:我要说服甲方,具体依据是什么,
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不需要采取任何措施,主筋就足够了 采用电渣压力焊的主筋做防雷引下线,在电渣压力焊处不须做跨接线。 电渣压力焊的工艺足以保证焊接处的电阻为零欧姆。 详见《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 2000年版 第4.2.3 4.2.4条
2012-06-07 09:45:23
-
防雷引下线可以借用柱子的主筋 电渣压力焊接点能满足导电要求,不用采取其他措施
2012-06-07 09:25:44
-
可以采取焊接连接 这个经过试验证明可行 您好 我给你的说明是电气设计说明的内容 设计人员也需要遵循这个原则来布置。
2012-06-07 09:56:35
-
建筑工程中的防雷接地系统的利用建筑物柱的钢筋作为引下线,就是利用其柱内2根直径不小于16mm的钢筋进行贯穿焊接连通的。当钢筋采用电渣压力焊的接头处是不用再进行焊接的,但其他绑扎部位以及与圈梁的均压环和基础圈梁钢筋等位置处必须进行牢固的跨接焊接的。 电渣压力焊是完全能够满足的。
2012-06-07 11:43:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看