• 分布筋与负弯矩的搭接长度

    板分布筋与负弯矩筋的搭接长度,GGJ2009中默认为150.而在08G101-11 《 G101系列图集施工常见问题答疑图解》中标注为Ll,为一个搭接长度。请问按哪个执行?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    先看设计图纸要求,设计图纸没要求就参照101图集,一般搭接300,软件默认的没有参考价值

    2012-06-07 14:12:20 

  • 11G101-1图集中,抗裂钢筋(分布筋)与受力主筋的搭接为150,而抗温度筋与受力主筋的搭接为L1。

    2012-06-08 15:50:33 