kaikaibulian 2012-06-07 12:03:59 | 山东省 土建 | 923查看 1回答
关于山东煤矸石空心砖的套项
山东定额中煤矸石空心砖的定额分析中空心砖的规格是240*180*115的,现场用的是240*190*115的,套项中需要换算吗,怎么换算? 另一个问题是煤矸石空心砖240*240*115和240*190*115和190*115*115这三种型号的砖都是砌筑180厚度的墙吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第一问题不要换算,定额中的砖规格与实践规格是有差别的就想120砖墙只能按115计算,370砖墙只能按365计算那样。 第二问题有些砖墙分析出来的砖有好几种规格主要是窗口,墙角等部位组合砌筑不能单独认定哪种规格砌筑某一厚度砖墙。
2012-06-07 14:20:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看