    在GGJ2009中,我将柱纵筋搭接形式全部设置为电渣压力焊,发现构造柱中也有了电渣压力焊接头,这是不对的,请问如何设置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你就在楼层里批量选择构造柱,在属性里面修改。

    2012-06-07 15:43:50 

  • 改搭接吧,构造柱都是小筋,可以将16一下的改为搭接

    2012-06-07 15:40:08 

  • 这种情况你不能把所有柱纵筋全设置电渣压力焊吧,比喻咱平时构造柱直径也不过是12或14的,你设置电渣压力焊接头时,也是16或18以上是电渣压力焊,其余按接不就行了吗,再不行你在构造柱定义中,把计算设置点开,在这看看搭接是那种情况,做一修改

    2012-06-07 14:06:38 

  • 你好:有可能你的构造柱定义为框架柱的属性了,批量选择一层中所有的构造柱子,右键在属性里修改一下搭接设置。改为搭接就行了。