• 单层框架结构厂房,混凝土结构施工期间是否可以不搭设脚手架

    檐高7.4M,建筑面积1400M2的单层框架结构厂房混凝土结构施工期间有模板支撑系统是否可以不搭设脚手架,而在砌筑抹灰阶段才开始搭设?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    檐高7.4M,建筑面积1400M2的单层框架结构厂房混凝土结构施工期间有模板支撑系统是否可以不搭设脚手架,而在砌筑抹灰阶段才开始搭设? 日光是插柱可以不搭设脚手架、 如果是现浇柱应该计算浇倒脚手架,是要搭设的,不然怎么浇筑,外墙一圈搭设外墙脚手架,一直在施工结束 不行,你有没有去过现场,没有脚手架你用模版上面的支撑爬上去都难,更别说浇筑了 浇倒脚手架很便宜的啊,定额里面有 柱子都没浇筑哪来的板啊,不是7米多的没,规范也不允许一次性浇筑的,应该分段浇筑 外脚手架是外墙外边线的一圈,,浇倒脚手架就在柱周长一圈计算的,搭设的间距也不一样,主要是上人浇倒的,定额说明跟计算规则里面都有,看看书就可以了

    2012-06-08 09:05:17 

  • 要根据你施工的具体情况来定,模板支撑如不满足你施工需要的话你还必须要补充架子。

    2012-06-09 19:18:49 