    如图所示,这是某工程消防电气系统图的截图,我想问一下:从火灾报警控制柜到各层XF控制箱的线怎么接?是从火灾报警控制柜分好接到各个XF控制箱?还是先一条线接到XF控制箱从XF控制箱分线?

    电井

    问题补充:信号二总线:NH-RVS-2x1.5mm SC 20 FC;DC24V电源二总线:NH-BV-2x4mm SC 20 FC;多线制控制线:NH-KVV-4x1.5mm SC 25 FC;电话二总线:NH-RVVP-2x1.0mm SC 20 FC——每层的消防接线箱接出这四种线。是不是各楼层的接线箱要分别从火灾报警控制柜引这样的一批线缆(3对线1根控制电缆为一批)?每上一层,电井立桥架中就少一批上述的线缆?系统图中没表明箱柜间的干线,我是新手,请讲详细点。谢谢! 请问zhwanle 7616:1

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1 信号总线NH-RVS-2x1.5mm是看你分了几个回路,单独的每一个回路都要从消防控制室引来,每个回路的最多负载点位看你所用的消防产品说明书,然后看你的施工图一层几个点位,一个回路能带几层,那么这几层的消防分线箱共用一个从消防控制室引来的回路,像你这只有三层,总线一个回路就行了。每层的回路和垂直干线都是并联连接。 2 电源二总线NH-BV-2x4mm 一样接法,由消防控制的消防主机敷设两根主线,一正一负,是给每层楼的每个需要24V电源的消防设备提供电源,如控制模块,声光报警器,火灾显示盘。 3 电话二总线NH-RVVP-2x1.0mm也是一样的,给各个楼层的及屋面机房等设备间都有火警电话,和主线都是并联。 4 多线控制一般采用控制电缆,用来控制屋面的消防电梯及排烟风机等,它是单独由消防主机直接引至控制设备的一根控制电缆连接,控制一台设备敷设一根,有主机上的多线控制盘来完成控制。

    2012-06-09 23:58:42 

  • 一根线进入到各层的消防箱子后在连接 并不是在消防总机哪里来分线的 因为消防线是多芯的 可以分成很多股来进行每层的消防箱接线。 你需要结合系统图和平面图来整体看图 我觉得你需要把握下面几点看图原则:烟感温感进的是信号二总线 声光报警器为信号二总线及电源线 手动报警器 消防报警器单独进的信号线 以及自身垂直方向的电话线和消防直接启动线 多线控制线给的是消防设备的模块上连接 这些线之间可以每段均从总箱子上接 设置楼层隔离器 也可以直接上下全部贯通设置一个隔离器 需要你去结合图纸上去详细判断

    2012-06-08 09:43:25 

  • 由消防控制室到引出消防系统的各类专用线到层间的消防接线端子箱以后,再往本层各相关需要的出线回路返线;并由首层消防接线端子箱逐一向上层部位的消防接线端子箱返线。

    2012-06-08 11:18:16 

  • 一根线从消防控制室到引进入到各层的消防箱子后在连接 到层间的消防接线端子箱以后,再往本层各相关需要的出线回路返线;并由首层消防接线端子箱逐一向上层部位的消防接线端子箱返线。

    2012-06-08 15:31:27 

  • 不知道你知不知道“母线”的概念?就是一根进线到一根母线,然后很多馈线从母线上引出。分线箱的作用就相当于母线,从消防主机引出的线到分线箱里的母线上,当层的线都从该分线箱的母线上引出。 本例中,就是四根线分别引到分线箱(共三组),然后各个设备的接线分别从分线箱中引出。

    2012-06-09 18:02:55 

  • 接地的线全部链接起来接在一根接地就可以啦

    2012-06-09 19:07:17 

  • XF是分线箱,地下室和楼上是分开的,假如楼上有30层,每层都设分线箱,那么电源线、电话线、广播线、消火栓启动泵线从消防控制室引出一路主线进入最近的XF,再由分线箱分到另一个XF。但是多线制控制线每一根都必须单独引出,不经过分线箱所以每上一层就会少。信号线最多带256点的信号,就是那些探头的总和,多了就需要从消防控制室单独再引

    2012-06-10 08:00:45 