• 卧式蜗壳双吸离心泵应该套哪个子目?

    卧式蜗壳双吸离心泵应该套哪个子目?另外,这个泵和电机是分体的,泵重量约5t,电机8t,套子目时该不该该不该把电机重量加进去?如果电机是单算,又该套哪个子目?定额好像只有电机检查接线没有电动机安装吧
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1 、大约5t左右的 卧式蜗壳双吸离心泵安装应该套《机械设备安装工程》册中‘多级离心泵安装6t以内’的定额子目。 2、大约8t左右的电动机安装应该套《机械设备安装工程》册中的‘电动机安装’的10t以内的定额子目。 另外如果设备中电动机是整体式的安装时,则可以按照整台设备重量套项,即不再电动机的子目了。 3、电动机的检查接线则是执行《电气设备安装工程》册中‘电动机检查接线’的定额子目,根据电动机功率选择相对应的子目就行了。

    2012-06-08 12:42:17 

  • 卧式蜗壳双吸离心泵应该套哪个子目?另外,这个泵和电机是分体的,泵重量约5t,电机8t,套子目时该不该该不该把电机重量加进去?如果电机是单算,又该套哪个子目?定额好像只有电机检查接线没有电动机安装吧 答:泵与电机直连的可以套离心泵安装定额。但如果是分体的话,就应该各套个的。我查了一下定额:泵本体安装套1-795;电动机安装套1-1280;虽然和套1-798的价格差不多,但是这样套合理,符合定额规定。

    2012-06-08 12:54:06 

  • 可以套安装第一册单级离心泵安装子目1-798,套定额要把电机的重量计算进去。设备安装基本是按设备的重量计算的。

    2012-06-08 12:38:46 

  • 卧式蜗壳双吸离心泵可以套用安装定额第一册C1-857。泵和电机是分体的,泵重量约5t,电机8t,套子目时不应该把电机重量加进去。电机是单算,套用第一册C1-1303定额子目。

    2012-06-08 12:42:27 