• 续:钢结构厂房计费细节

    老师:您好! 接续之前的问题:①施工单位在施工过程中没有搭设综合脚手架,是否在结算审核时取消这项定额?另定额解释为:综合脚手架的工程量就是建筑面积,单位为平方米。定额已综合考虑了砌筑、浇筑、吊装、抹灰、油漆涂料等脚手架费用。但是,钢结构厂房不涉及砌筑、吊装、抹灰等分部工程,和框架结构的土建结构的施工方式有区别,从这方面考虑,在结算时是否取消综合脚手架的定额呢? ②钢结构厂房的构件全为汽车式起重机进行吊装,不涉及塔吊和卷扬机的使用。在钢结构安装的定额中既然已经考虑了起重机的机械使用费,在结算时是否也考虑取消垂直运输的定额项目呢? ③单层或多层钢结构厂房在定额组价时和钢筋混凝土结构的建筑物在措施费定额中有哪些区别呢?如果施工中没发生某些分部工程,是否就认定核减此项定额,比如钢结构厂房没发生垂直封闭、建筑物超高增加人工、机械的定额等等。 谢谢!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、从建设单位角度出发,可以以【按实计算】的原则和 施工单位进行 综合脚手架计价 的商讨。 若现场确实未做,是完全可以扣除的。 但是一般都会做脚手架,至少为了安全 和 操作方便,必须这样做。若您们现场未做,,我都有些想不通。 2、08建筑定额第十三章的“说明”,规定了檐高20m以上,才计算 垂直运输。 若您所在钢构厂房,檐高超过20m,必须计算垂直运输 和 超高降效 费用;若未超过,不用计算。 3、措施费分为 技术措施费 和 组织措施费。 技术措施费,比如您所说的 垂直封闭、机械进出场、施工排污费等,都是执行【按实计算】原则。现场未发生,肯定不用计取;若发生了,根据【三方签证单】计取。 组织措施费,不是按照 单层 或 多层 厂房来计取,而是根据其建筑面积 和 单跨跨度,对照重庆08《费用定额》第三章,确定其工程类别,按照工程类别来计取不同费率的 组织措施费。 请看附图。(截图来自重庆08《费用定额》第三章 和 第四章)

    核减

    措施费

    2012-06-08 22:58:28 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!