    钢筋在绑扎的时候,什么时候该满扎,什么时候该跳扎 在人防又有什么要求(墙和板),人防的底板拉钩是都做成135度,还是一端90度与一端135度
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:钢筋绑扎的要求只有单向受力的板,保证受力筋不位移的前题下中间部位可以跳绑。柱类、梁类构件必须全部绑扎。 有人防要求的墙和板和筏板内的拉筋都必须两端按135度要求弯折。

    2012-06-09 17:10:25 

  • 钢筋在绑扎的时候,一般该满扎,只有现浇板钢筋、剪力墙钢筋可以跳扎。有人防要求的墙和板和筏板内的拉筋都必须两端按135度要求弯折。

    2012-06-09 17:58:21 

  • 钢筋一般都要求满扎,消耗量也是按满扎编的;人防也没有什么不同要求,按图施工就是。

    2012-06-09 19:30:03 

  • 钢筋绑扎按规范要求就是要满扎的,跳扎只是现场省人工的一种做法;底板拉钩按设计应该就是2端都是135度的,但你说的现场施工,一般都是一端90一端135度,因为2端都135度是不现实的,很难成型绑扎,个人观点,希望对你有帮助。

    2012-06-09 20:49:43 