wangxin6594 2012-06-09 22:31:50 | 广东省 安装算量GQI | 940查看 5回答
电性部分同一条CAD线要走12条回路怎么识别
从配电箱出来一条CAD线(要走12条回路)走到过线盒(挨在一起有3个过线盒)里面,经过3个过线盒后走到12条回路去,我应该怎么操作,谢谢。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以用“组合管道”来完成此操作: 1、首先识别配电箱并定义好配电箱的属性; 2、“选择识别”这条CAD线并定义这条识别的CAD线为组合管道(要在识别用电器具前识别组合管道,以免在用电器具与组合管间产生垂直的组合管道),注意:只选择识别到每个回路的第一个用电器具,也就是说只让每条回路的第一个用电器具可以与组合管道相连但相连的不是组合管道,而是这条回路的管、线; 3、定义这12条回路即每条回路的管、线; 4、分别选择这12条回路的管、线,用“设备连管”方式,分别让这12条回路的管、线与组合管道相连并确认已经相连(如果是管、线标高为层顶标高,则设置起点勾选起点,如果管、线标高为层底标高,则设置起点勾选终点); 5、在配电箱与组合管道处“设置起点”,注:要使设置的起点落在组合管道与配电箱的连接点上; 完成上述操作后,这12条回路就与配电箱相连了。 友情提示:以上操作是提问者已具备一定的算量软件基本操作能力了。或发个截图附在提问处。
2012-06-09 23:26:18
-
一般可以用组合管道来处理,但是你说的不太明白,建议你截个图来看看为好。
2012-06-09 23:07:56
-
用两条组合管线实现,顶一条,地面一条,地面布线的连接地面组合管,顶面布线的连接顶的组合管,再用相似桥架布线的功能就行了
2012-06-09 23:28:10
-
可以按回路识别。可以按选择识别。 先识别构件开关等,后识别线路。
2012-06-10 06:20:51
-
如果距离配电箱较远或弯路很多,建议采用组合管道; 如果距离配电箱不远没有弯路,可以识别完12路后,利用设备连管功能直接连上; 提示:设备连管时注意选择对应的构件,防止出错。
2012-06-10 07:27:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看