• 没有地下室但是基础层有一段短柱时软件为什么将首层底面作为嵌固部位处理?

    老师你好,打扰了,我有个工程没有地下室,用的是独立基础,基础顶面标高是-2.4m,基础层顶部的梁高400m,我看按照规范来说,这种情况嵌固部位是在基础顶面,那尽高Hn应该是取基础顶部梁底(-0.5)到-2.4这个部分也就是1.9m吧,然后在首层地面之上的部分应该加密高度为max(首层净高/6,,500,hc),但是我看到的情况是基础层的柱子进行了全高加密,而首层地面之上的加密区用的不是MAX那个取值而是Hn/3(我设置了顶面不做嵌固部位处理的),这是为什么呢?谢谢你
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • +-0.00以下本来就是要加密的

    2012-06-10 07:59:50 

  • 老师你好,打扰了,我有个工程没有地下室,用的是独立基础,基础顶面标高是-2.4m,基础层顶部的梁高400m,我看按照规范来说,这种情况嵌固部位是在基础顶面,那尽高Hn应该是取基础顶部梁底(-0.5)到-2.4这个部分也就是1.9m吧,然后在首层地面之上的部分应该加密高度为max(首层净高/6,,500,hc),但是我看到的情况是基础层的柱子进行了全高加密,而首层地面之上的加密区用的不是MAX那个取值而是Hn/3(我设置了顶面不做嵌固部位处理的),这是为什么呢?谢谢你 你在计算设置的时候不要修改计算规则就可以了,可能是你设置有问题造成的

    2012-06-10 06:34:03 

  • 你看下这图就知道了 11G-3 92页 软件是按规范算的

    嵌固部位

    2012-06-10 13:14:53 

  • 不用那么麻烦你直接看下你基础层柱子标高就可以了

    2012-06-10 14:16:45 