Only. 2012-06-10 17:47:11 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 773查看 3回答
GGJ2009关于钢筋锚固长度的修正的
图纸上写着以下几种情况需要修正的:(1)三级钢筋直接大于25mm时,锚固长度要乘以修正系数1.1;(2)当钢筋在混凝土施工时易受扰动施工(滑膜施工)时,乘以1.1;(3)当三级钢筋在锚固区的混凝土的保护层厚度大于钢筋直径3倍且配有箍筋时,乘以0.8;(4)将上述修正后锚固长度不小于0.7la,0.7laE,且不小于250mm 我想说的是,这些要求,需要将软件重新设置么?要是需要的话该怎么设置?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你要查看也可以 现在软件没有对易受扰动做出调整和保护层大于3倍钢筋直径做出调整 你新建11G规则工程 在楼层设置那边 复制到其他楼层 按钮旁边有一个 基本锚固设置
2012-06-10 20:37:12
-
图纸上写着以下几种情况需要修正的:(1)三级钢筋直接大于25mm时,锚固长度要乘以修正系数1.1;(2)当钢筋在混凝土施工时易受扰动施工(滑膜施工)时,乘以1.1;(3)当三级钢筋在锚固区的混凝土的保护层厚度大于钢筋直径3倍且配有箍筋时,乘以0.8;(4)将上述修正后锚固长度不小于0.7la,0.7laE,且不小于250mm 我想说的是,这些要求,需要将软件重新设置么?要是需要的话该怎么设置?不需要,软件已经为你设置好了。
2012-06-10 20:23:00
-
钢筋锚固长度软件都按照图集和规范设置好了,可以检查
2012-06-11 09:02:59