    图纸上写着以下几种情况需要修正的:(1)三级钢筋直接大于25mm时,锚固长度要乘以修正系数1.1;(2)当钢筋在混凝土施工时易受扰动施工(滑膜施工)时,乘以1.1;(3)当三级钢筋在锚固区的混凝土的保护层厚度大于钢筋直径3倍且配有箍筋时,乘以0.8;(4)将上述修正后锚固长度不小于0.7la,0.7laE,且不小于250mm 我想说的是,这些要求,需要将软件重新设置么?要是需要的话该怎么设置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你要查看也可以 现在软件没有对易受扰动做出调整和保护层大于3倍钢筋直径做出调整 你新建11G规则工程 在楼层设置那边 复制到其他楼层 按钮旁边有一个 基本锚固设置

    2012-06-10 20:37:12 

  • 图纸上写着以下几种情况需要修正的:(1)三级钢筋直接大于25mm时,锚固长度要乘以修正系数1.1;(2)当钢筋在混凝土施工时易受扰动施工(滑膜施工)时,乘以1.1;(3)当三级钢筋在锚固区的混凝土的保护层厚度大于钢筋直径3倍且配有箍筋时,乘以0.8;(4)将上述修正后锚固长度不小于0.7la,0.7laE,且不小于250mm 我想说的是,这些要求,需要将软件重新设置么?要是需要的话该怎么设置?不需要,软件已经为你设置好了。

    2012-06-10 20:23:00 

  • 钢筋锚固长度软件都按照图集和规范设置好了,可以检查

    2012-06-11 09:02:59 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!