guobeihui 2012-06-10 22:55:27 | 江西省 土建算量GCL2013 | 1808查看 3回答
关于算量软件对于斜墙脚手架计算的问题
各位 对于板是斜板的外墙 其脚手架工程量计算是不会扣减梁高的 比如 对一斜墙 墙底标高都是0 墙顶标高一边是3米 一边是2.5米 墙顶有一500高的梁 梁也是一样斜的 其外墙外脚手架 外墙内脚手架的计算公式见下图 请问外墙外脚手架的高度如何计算而来 外墙内脚手架高度如何计算而来 本人感觉外墙内脚手架高度没有扣减梁高(软件设置是要扣减梁高的) 室内外高差为0.3米 请各位指点问题补充:板厚是0.1米 本人认为外墙内脚手架高度计算是(2.5+3)/2-0.1=2.65米 与软件2.6499相差0.001米 外墙外脚手架高度不知道怎么算的
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳外墙外脚手架的高度是室外地坪~屋面檐高;外墙内脚手架砌砖是砌墙投影面积高度;抹灰是抹灰投影面积高度。外墙内脚手架如果是抹灰高度不扣减梁高;如果是砌砖应该扣除梁高。 软件在计算这些精确的工程量时是没有精确设置的;除非你在定义墙高时按平均固定定义。
2012-06-11 04:48:19
-
我们这里是按建筑面积计算”综合脚手架“,没有你们那么麻烦。
2012-06-11 09:08:36
-
外墙外脚手架的高度是((3+0.3)+(2.5+0.3))*1/2=3.05米;外墙内脚手架高度是(2.5+3)/2=2.75-0.1(板厚度)=2.65;外墙内脚手架在施工中一般是不采用的,就是砌外墙时,在室内搭脚手架。
2012-06-10 23:16:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看