realfox@126.com 2012-06-11 09:47:37 | 湖北省 其他专业 | 23893查看 2回答
筏板基础钢筋网片的绑扎是不是要满扎?中间梅花形绑扎行吗?
筏板基础钢筋网片的绑扎是不是要满扎?中间梅花形绑扎行吗?问题补充:有没有规范及标准给发下
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳新规范规定中,已经没有了语序梅花绑扎的概念。
2012-07-24 22:01:14
-
1、筏板基础钢筋双向受力,双向受力的钢筋,须全部扎牢; 2、可以参看《GBJ204-83钢筋混凝土工程施工及验收规范》第3.5.1条: 第3.5.1条 钢筋的绑扎应符合下列规定: 一、钢筋的交叉点应采用铁丝扎牢; 二、板和墙的钢筋网,除靠近外围两行钢筋的相交点全部扎牢外,中间部分的相交点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不位移。双向受力的钢筋,须全部扎牢;
2012-06-11 20:33:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看