• 钢筋工程中的框架梁问题

    框架梁上部非通长筋第三排伸至跨内取值为多少,具体见什么图集?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    第三排非贯通筋按设计人员设计执行,没有明确按1n/4长度断开 第一排是三分之一,下面都是四分之一 目前没有明文规定,这是陈青来在网友提问中回复的,百度一下就能搜到,或者共享资料里也能找到

    2012-06-11 16:38:36 

  • 框架梁上部非通长筋第三排伸至跨内 1/5 可以参考 图集101 以及相关解释;

    2012-06-11 13:58:37 

  • 03G和11G新规范的规定都是一样的。《11G101-1》32页4.4.1规定“第一排非通常筋及与跨中直径不同的通常筋从柱(梁)边起伸出至ln/3位置;第二排非通常筋伸出至ln/4位置;”。根据现场施工规范的要求,第三排非通常筋伸出至ln/5位置。

    2012-06-11 14:19:03 

  • 你好 不论是新图集11G系还是老图集03G系,对于梁的上部非通长筋第三排伸入跨内取值没有明确规定,一般情况是根据现场情况而定或者去Ln/4或者Ln/5