• 梁的抗震等级为三级,但是我的节点区(墙柱)的抗震等级为二级,此时我的梁构件锚固该如何取值抗震等级

    梁的抗震等级为三级,混泥土C30,但是我的节点区(墙柱)的抗震等级为二级,混泥土C35,此时我的梁构件锚固该如何取值抗震等级,

    问题补充:谢谢各位 。我想问的是我们C35混你土时 二级和三级抗震不同时,锚固也不一样 二级以37D 三级34D 软件之中是一34D计算。 但是我们通常理解图集梁按节点区算锚 此时应该按墙柱的混泥土等级和抗震等级 我这样理解是有歧义吗?想听哈大家的见解

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:你的理解是对的,梁应该是以支座的抗震等级和混凝土标号来计算梁主筋的锚固长度。目前下料软件可以选择按那一个的做法来处理,2009里不可以处理,是按梁的级别来计算的。

    2012-06-11 17:24:03 

  • 相互矛盾了,只能是咨询设计院,请设计院明确。

    2012-06-11 16:35:45 

  • 在楼层里面的缺省设置里面修改 如图

    混泥土等级

    2012-06-11 16:44:58 