25****@qq.com 2012-06-11 16:31:25 | 福建省 其他专业 | 1783查看 3回答
梁的抗震等级为三级,但是我的节点区(墙柱)的抗震等级为二级,此时我的梁构件锚固该如何取值抗震等级
梁的抗震等级为三级,混泥土C30,但是我的节点区(墙柱)的抗震等级为二级,混泥土C35,此时我的梁构件锚固该如何取值抗震等级,问题补充:谢谢各位 。我想问的是我们C35混你土时 二级和三级抗震不同时,锚固也不一样 二级以37D 三级34D 软件之中是一34D计算。 但是我们通常理解图集梁按节点区算锚 此时应该按墙柱的混泥土等级和抗震等级 我这样理解是有歧义吗?想听哈大家的见解
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:你的理解是对的,梁应该是以支座的抗震等级和混凝土标号来计算梁主筋的锚固长度。目前下料软件可以选择按那一个的做法来处理,2009里不可以处理,是按梁的级别来计算的。
2012-06-11 17:24:03
-
相互矛盾了,只能是咨询设计院,请设计院明确。
2012-06-11 16:35:45
-
在楼层里面的缺省设置里面修改 如图
2012-06-11 16:44:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看