• 异形柱怎么标上箍筋

    柱子是CAD图形外边倒进去的,,但是没地方设置箍筋。。请问怎么解决
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    导入CAD图形后,点击定义,根据柱编号及钢筋信息输入即可。要是有柱表的话,直接从CAD导入,然后识别柱即可。要是异形柱的话可以在其他钢筋中编辑箍筋及其钢筋信息,选择相同的钢筋形状输入截面尺寸及钢筋信息就可以了。

    2012-06-12 07:15:17 

  • 应该用截面编辑来完成

    2012-06-12 07:27:19 

  • 可以在属性下面异性截面编辑,按图纸要求箍筋形状用直线画出箍筋即可

    异形柱

    2012-06-12 08:26:30 

  • 在其他箍筋中输入即可

    2012-06-11 23:24:53 

  • 1、箍筋利用截面编辑,自己画上去。 2、纵筋在属性窗口输入(截面编辑选择"是",只能在截面编辑窗口输入纵筋,选择"否",可直接在”全部纵筋“右框输入)或在截面编辑输入,箍筋在”其它箍筋“按异形柱箍筋的类型选择并输入对应的尺寸。

    异形

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2012-06-18 15:37:28 