• 负筋的布置

    请问各位老师:是不是没有标明负筋的地方就没有负筋呢?如图,有的已标示,而有的没标上

    负筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般是没有标明负筋的地方就没有负筋的,如图,有的已标示,而有的没标上,但你需要判断,如图中的最左侧的一根负筋,虽然下边没有标注,但也是需要配负筋的。

    2012-06-12 08:13:06 

  • 是的,没有标明负筋的地方就没有负筋。(注意:负筋标注的范围)

    2012-06-12 08:12:31 

  • 你看负筋配置的长度范围标记线,上图梁支座都有负筋

    2012-06-12 08:11:30 