-
choumao 2012-06-12 10:30:52 | 山西省 土建 | 3180查看 3回答
一个砖混结构应该套哪几项脚手架
一个层高5.6的简单砖混结构,土建装饰都是一家施工队做的,应该套哪几项脚手架啊,我是做审计的,我看施工方的结算件上套的有装饰里脚手架,砌筑里脚手架,双排钢管脚手架,满堂脚手架,这样对吗?有没有多套啊问题补充:用的是11定额
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳他的用架有:装饰里脚手架,砌筑里脚手架,双排钢管脚手架,满堂脚手架 首先一点,这是错误的.因为没有综合脚手架(综合脚手架内容包括外墙砌筑及装饰、内墙砌筑用架。 ) 计算了满堂脚手架就不计其他装饰脚手架,砌筑脚手架是当墙厚大于240墙才用到,如果是3/2墙,为单排,3/2以上为双排, 砌筑里脚手架是按墙面长垂直投影面积计算的,以包含在综合脚手架里面。 (要套的,就3个,一个是综合脚手架,一个是满堂脚手架,一个是砌筑双排钢管脚手架,) 可能有些地方还是不很准确.但是先帮助下,后面还会有人看到的,可以纠正嘛!..
2012-06-12 14:01:27
-
计取了综合脚手架的工程 不再计取其他脚手架定额项;
2012-06-12 10:32:10
-
一般套取了综合脚手架后,其他脚手架就不用在计算了
2012-06-12 11:11:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看