• 底板反梁加腋

    底板反梁,集中标注:JZL900*1200 Y600*600 A10-200()6) B13C25 T9C22 N4C18 LA8-400 YC20-170 A8-300 平面图上看基础地梁宽1400*2=2800,防水筏板底标高是-15.62,梁底标高是-16.37,请问这个基础要怎么样做?加腋钢筋怎么样?(11G图集) 我不懂加腋,请高手指点下,最好能用广联达钢筋图形给讲解下,还有钢筋的算法,谢谢!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 先按普通梁定义好后,原位标注填入加腋信息。

    梁宽

    2012-06-12 14:14:35 

  • 你好: 从梁集中标注来看,梁宽应是900,不知是原位标注是2800?加腋钢筋及尺寸可以在“梁平法表格”中相应的位置内输入。‘加腋钢筋’软件中不支持钢筋直径规格加间距的输法(c20@170),只支持输入多少根规格直径的钢筋(16c20),所以,你必须跟据梁宽及加腋钢筋间距,求出是多少根钢筋,然后再按多少根规格钢筋的格式输入,加腋处箍筋须手工计算后,在“其它钢筋”中输入。见下图

    集中标注

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2012-06-12 14:44:41 

  • 你没有提供剖面图,根据你描述的应该按基础梁和条基两种构件布置。 请提供剖面图让大家共同讨论

    2012-06-12 15:25:13 

  • 看一下学习课堂里的视频,一目了然。

    2012-06-12 13:27:40 

  • 定义基础梁构件,按设计输入钢筋信息,提取梁跨后在加腋处输入加腋钢筋

    2012-06-12 12:59:08 

  • 底板反梁,集中标注:JZL900*1200 Y600*600 A10-200()6) B13C25 T9C22 N4C18 LA8-400 YC20-170 A8-300 平面图上看基础地梁宽1400*2=2800,防水筏板底标高是-15.62,梁底标高是-16.37,请问这个基础要怎么样做?加腋钢筋怎么样?(11G图集) 我不懂加腋,请高手指点下,最好能用广联达钢筋图形给讲解下,还有钢筋的算法, 看你的问题表述,好像不是基础反梁,基础梁为JZL(900*1200) Y600*600, 梁底标高是-16.37,加上梁高1.2m即:-16.37+1.2=-15.17(顶标高)、防水筏板底标高是-15.62,15.62-15.17=0.45m,那么筏板厚度如果是0.45m的话,筏板顶面刚好和梁顶面平(不知筏板多厚?),如果这样就不是“反梁”了,加腋也不可能在上面,应该在下面、在承台里面。至于加腋钢筋怎么样,如上楼答复。

    2012-06-12 22:52:57 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!