张苏中 2012-06-12 14:56:23 | 辽宁省 其他专业 | 1948查看 3回答
一级抗震剪力墙的楼层现浇板是属抗震吗
一级抗震剪力墙结构的楼层现浇板属抗震吗?问题补充:钢筋搭接是否抗震搭接?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳板没有抗震要求,都是一样的构造要求。
2012-07-25 07:20:20
-
一级抗震剪力墙结构的楼层现浇板属抗震的。
2012-06-12 14:58:16
-
你好:工程不管是几级抗震要求的,板都是按非抗震要求来做的。你看看图集中板的锚固要求是La就明白了。板主筋的搭接按非抗震要求计算搭接长度。
2012-06-12 14:58:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看