zu****@yahoo.cn 2012-06-12 15:13:17 | 吉林省 钢筋算量GGJ2013 | 2875查看 4回答
钢筋--剪力墙--约束边缘暗柱--相交处纵筋问题
前提:剪力墙 约束边缘暗柱 问题:约束边缘段 与 剪力墙相交处 墙纵筋间距200 约束段拉筋间距100左右 因为拉筋要两端钩住剪力墙纵筋才能设置 所以可以看出在约束段剪力墙纵筋加密了(因为与拉筋同间距) 请问定义构件的时候是不是要自己加上因为加密多出来的纵筋呢?(软件不会给自己加密的,我用钢筋三维实验了)请明白的指点下 如果可以最好上图。谢谢 下面为图: 注释:就是说310段 按大样图给的应该是8根墙的钢筋 每排间距70 而实际剪力墙的间距是200 用钢筋三维画上之后看 如果画暗柱的时候尺寸输入包括310段 剪力墙就不会画310段的纵筋 如果暗柱不包括310段 这段纵筋让剪力墙来布置 钢筋三维看间距还是200 没有加密。请问各位朋友 这个地方是不是要自己手动布置?我尝试了下手动布置在全部纵筋那输入28b16+8b12(剪力墙纵筋) 但是貌似墙的纵筋在柱子里输入后锚固形式与正常剪力墙中的锚入上层形式不一样,怎么处理?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好: 像这种暗柱,墙纵筋宜绘制在暗柱内。因为,不在暗柱内绘制,墙根本不可能把约束区内的纵筋按暗柱的要求来计算,要处理那根墙纵筋会很烦!把墙纵筋绘制在暗柱内,此段墙纵筋也不会重复计算。至于在暗柱内的墙纵筋与墙本身内的纵筋锚入上层的形式不一样,你又不是施工用,不会影响算量的。要是某根钢筋在本层顶锚固,还可在该钢筋前加“*”号,如图所示
2012-06-12 19:41:44
-
直接按图纸定义参数化暗柱,输入钢筋信息,墙加密区(310)纵筋和拉筋全部输入,纵向钢筋28C16+8C12,
2012-06-12 16:00:49
-
这样的约束边缘暗柱计算应该不包含310部分,墙体筋计算少时只好改一下根数,锁定构建。
2012-06-12 16:06:03
-
可以定义在暗柱中,定义暗柱时的是否编辑钢筋,选是,重新编辑钢筋。
2012-06-12 15:20:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看