• 跪求 山西定额中 五芯电缆敷设要不要乘以系数1.3?

    在网上看到说 定额中电缆敷设是按照三芯电缆敷设考虑的,五芯电缆敷设要乘以1.3,六芯电缆敷设要乘以1.6,可我在山西2011安装定额中没有找到相关规则啊 。如果是铝芯电缆的话还要乘以0.83?那五芯铝芯电缆敷设是不就应该*0.83*1.3?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    山西定额里已经有五芯电缆敷设的字母,直接套,不用乘系数,如果是2000定额要乘系数

    2012-06-13 16:50:00 

  • 目前,各地区电缆安装的定额系数均执行全统定额系数,即定额按照3芯考虑:2、3、4、芯不加系数;单芯系数0.67;5芯系数1.3,6芯1.6(每增加一芯增加30%); 一般来讲应该有铝芯电缆敷设的定额;我对你们地区的定额不了解,如果你那没有单独的铝芯电缆定额,而是规定铝缆用铜缆子项乘以0.83,那你理解的就没有问题;(顺便说一下,0.83这个系数给的够高的,基本上铝缆安装是铜缆的0.75左右)

    2012-06-12 15:51:58 

  • 河南定额中电缆敷设是按照三芯电缆敷设考虑的,五芯电缆敷设要乘以1.3,六芯电缆敷设要乘以1.6,铝芯另有定额子目,且五芯的铝芯电缆同样乘以1.3系数。