可可米籽籽 2012-06-13 09:23:54 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1599查看 2回答
说明中:梁底部纵筋及腰筋:均在支座内锚固,跨中不得作任何连接。意思是所有的通长筋都要改为原位标注吗?
梁构造说明: 1、框架两上下各至少有两根钢筋通长,通长钢筋布置在梁的四角。 4、梁底部纵筋及腰筋:均在支座内锚固,跨中不得作任何连接。 意思是所有的通长筋都要改为原位标注锚入支座吗? 还是说保留2根通长筋,其余的改到原位标注上。或者是另外个意思。怎么感觉说明有点矛盾的呢 初做工程不是很会看说明,请帮忙一下。问题补充:谁知道为什么一楼把侧面构造筋锚固长度改成35D的原因,第一个解释者满分采纳为最佳答案!!!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳4、梁底部纵筋及腰筋:均在支座内锚固,跨中不得作任何连接 根据这句话分析,底部纵筋和腰筋都是锚固。锚固一般为Lae ,但是软件中这行不能直接输入Lae,那么就换成数字乘以D表示。 ——LAE=多少倍D就直接输入即可。也可以根据底部纵筋的锚固输入到这里面。
2012-06-15 16:15:37
-
你好: 第一条,意思已经很明确,其实那是废话,是对设计要求的,你设计几根就是几根,我们又无权配筋。第四条可以在计算设置里设置一下就可以了。见截图
2012-06-13 09:52:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看