• 蹲式大便器楼板比楼面降500,首层地面也要降500吗

    蹲式大便器楼板比楼面降500,首层地面也要降500吗 实际施工时,首层卫生间的蹲式大便器的地面是挖土降下去还是砌筑台阶做上来? 哪种做法更常用?

    问题补充:我的意思是,图纸设计说明:蹲式大便器楼板比楼面降500,聚氨酯防水上翻到楼面标高300以上。 我在软件中设置防水翻边高度时,二层及以上的卫生间卷边高为500+300=800 那么首层卫生间的卷边高度应设置为多少呢?是800还是300?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    蹲式大便器楼板比楼面降500,首层地面不一定要降500的。 实际施工时,首层卫生间的蹲式大便器的地面一般不是挖土降下去而是砌筑台阶做上来的。后一种做法更常用的。

    2012-06-13 10:24:30 

  • 明白你的意思了,其实首层可以直接接室外连接的排污管道

    2012-06-13 10:57:19 

  • 这个不一定,第一还要看设计,第二当然如果设计不明确的话,如果是高层一般降土比较多,多层筑台比较多

    2012-06-13 10:38:41 

  • 你说的两中方法都不常用,大部分是挖下去不部分,上面做一定高度的台阶,因为蹲式大便器台阶不会做500高。

    2012-06-13 10:26:33 

  • 具体的也要看设计图纸的要求,一般来讲首层的地面是平的。

    2012-06-13 10:29:16 

  • 蹲式大便器楼板比楼面降500,首层地面也要降500吗 卫生间标高降500是做同层排水的工艺要求,做完了要回填成统一标高,其他空间不用降。

    2012-06-13 10:35:54 

  • 实际施工时,首层卫生间的蹲式大便器的地面砌筑台阶做上来的,其管底标高是在系统图中首层管埋地的标高,一般是负的多少,看其具体标示。供参考。

    2012-06-13 10:40:05 

  • 无论首层或者楼层卫生间顿时大便器安装都不是降低洁具蹲坑的楼地面标高进行施工安装的,而应该是砌筑台阶式做法,提升蹲式大便器地面高度200~250mm左右的施工安装。 另外对于首层仍然有与地面相同高度的安装方式。但是对于楼层的楼地面安装时,则是不可能这样设计与施工安装的,更不用说沉降低于楼地面了(否则不是使蹲便器底部裸露出楼板底部的下层了吗?)。 具体施工安装原则是是根据设计,但当设计中出现刊误或者与实际安装位置出现矛盾不符时,应该及时咨询设计单位变更或者建设单位与施工单位现场据实调整。

    2012-06-13 11:09:41 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题