• 新手求问 问个钢筋搭接的问题

    按照规定 335的钢筋 C25的混凝土强度 最小搭接长度应该是45D 然后搭接面积大于25小于50 应该乘以1.2的系数 然后三级抗震 应该乘以1.05的系数 那么计算应为: 45d*1.2*1.05=56.7d 为什么软件里面算是49d 是我算错了么? 求解答
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    平法中是这样说的:HRB335的普通钢筋C25砼,三级抗震,d>25,搭接长度是1.4*39d=54.6d;d<=25,搭接长度是1.4*35d=49d

    2012-06-13 14:33:32 