27****@qq.com 2012-06-13 15:02:30 | 湖南省 其他专业 | 1014查看 1回答
请问这个转角阳台的跨版受力筋的分布范围该怎么理解?
请问这个转角阳台的跨版受力筋的分布范围该怎么理解? 图纸如下 跨版受力筋-5的分布范围都是2000的区域?那么转角阳台的红色区域部分就只能按照详图2-2配筋了,这样是不是会使这块板配筋过少呢? 请大家指点下,这个区域的板配筋该怎么理解!!!问题补充:现在有两种说法,一种的就是两个编号5钢筋的布置范围都是(2000+1780),一种是编号5钢筋的分布范围只有2000。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
布置上A8@200有面筋。 “那么就是5号钢筋的布置区域只是2000,不包括红色区域是吧?”图片中的纵横红方框板布置面筋。 “谢谢解答。 我重复一下这个解答,看一下对不对了。 这块阳台板的布筋方式:两个5号钢筋的分布长度都是2000+1780,再根据2-2详图在你所标示的纵横红色方框区域布置面筋。请问是这样的吗?”首先你应该根据解释的方法布置汇总计算后,查看一下计算的结果,对不清楚或解释不对的进行讨论,才是比较合适的,总是凭想象。负筋的长度是3780。它还是要有分布筋与其相垂直方向挷扎固定才行,本身负筋属性中也有分布筋,但只要布置了有面筋的位置,分布筋就不会计算。 “刚写错了。 这块阳台板的布筋方式:两个5号钢筋的分布长度都是2000,再根据2-2详图在你所标示的纵横红色方框区域布置面筋。请问是这样的吗?”垂直的反檐用栏板或墙代替。
2012-06-13 15:04:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看