jiazhichang 2012-06-13 15:13:35 | 河北省 安装算量GQI | 1030查看 3回答
在弱电系统平面图中,备注栏里V3注明为: 3-SYWV-75-5 指的是3道线路吗?
在弱电系统平面图中,备注栏里V3注明为: 3-SYWV-75-5 指的是3道线路吗?问题补充:是不是配电箱到第一个电视插座的线路是 3根 第一个插座到 第二个插座中间的是 2根 第二个插座到 第三个插座中间的是 1根
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是的,你的说法很对: 3-SYWV-75-5 表示3根闭路电视线,配电箱到第一个电视插座的线路是3根 ,第一个插座到 第二个插座中间的是2根,第二个插座到第三个插座中间的是1根。
2012-06-13 15:24:02
-
是的,你的理解是正确的
2012-06-13 15:25:51
-
按照它的备注,那是可以的,你的理解也是正确的。但是实际上SYWV-75-5 作为TV信号传输线,只需要1根就可以了啊,在每一接线盒处安一个电视信号分支插座就OK,不必要浪费线缆。
2012-06-13 15:40:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看