• 基础梁伸入承台内的箍筋

    基础梁伸入承台内的箍筋是几个,有那个规范可以看,基础梁承台内的箍筋间距和数量怎么确定,
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你可以看施工图中的设计总说明,总说明里面应该会提到一些,还有就是你参照11G101-3的规定可以明白

    2012-06-14 13:02:36 

  • 根据11G101-3的规定,基础梁伸入承台内的箍筋间距是不大于500,且不少于2个。见附图:

    伸入

    2012-06-13 19:58:18 

  • 如图 详见11G-3平法第92页 按锚固长度/间距

    间距

    答疑解惑

    2012-06-13 20:07:55 

  • 你好: 有分三种情况,见截图

    广联达服务新干线

    2012-06-13 22:16:22 

  • 这个具体要看施工图设计内容,有的设计贯通,有的设计非贯通。如果是设计贯通那么箍筋是要正常布置,如果设计非贯通的话达到设计LaE 长度即可。一般设计院会有详细的设计说明

    2012-06-13 23:03:07 

  • 打电话给现场施工员。

    2012-06-14 08:28:51 

  • 一般的软件是根据平面方法标注设计,11G101-3的规定,基础梁伸入承台内的箍筋间距是不大于500,且不少于2个。如果图纸特出设计你就修改计算设计。

    2012-06-14 08:50:21 

  • 按标图03G101-6中有关说明,一种是基础梁顶高于基础或承台顶面时,基础梁的箍筋按正常布置到梁端,第二种情况是基础梁顶与基础或承台顶平齐,基础梁的箍筋也是按正常布置到梁端。第三种情况是基础梁顶低于基础或承台时,基础梁为纵筋锚固在基础或承台内,基础或承台内基础梁可不做箍筋。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2012-06-14 08:08:45 

  • 基础梁箍筋在承台内的间距及布设,与不伸入部分的配置一样。

    2012-06-14 08:27:34 