• 急!这样的墙怎样画?

    请高手详细解释这样的人防墙钢筋是如何布置?是不是竖向没有通长筋了,都是加强筋么?软件中应该怎样输入?钢筋长度如何确定呢?

    人防墙

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这就是通常筋,这只是钢筋下料的示意图

    2012-06-13 22:00:48 

  • 你好: 据截图看,此人防墙钢筋没有通长钢筋。并且全是绑扎接头,看样子除水平钢筋,可以在“水平分布钢筋”内输外,所有的垂直分布筋都要在“其它钢筋”中输入,这不影响算量,至于每个编号钢筋长度,每个编号的钢筋都有自己的起止线、钢筋形状、钢筋规格,这不难理解,只有③、④号钢筋少了弯析,应补上。象这种人防墙我是第一次见到,一般情况下人防墙钢筋是不允许截断的,这样设计,不知设计出于何种考虑。从你截图来看,⑦、⑧不到板下,⑦钢筋接④钢筋,⑧钢筋接③钢筋。③、④钢筋底部肯定有弯析,这是规范及图集要求。

    通长

    2012-06-13 21:49:38 

  • 就定义墙之后画

    2012-06-14 01:17:43 

  • 1,2号钢个是剪力墙的加强钢筋,其它的钢筋就与普通的剪力墙钢筋相同。

    2012-06-14 08:04:51 

  • 和正常一样定义剪力墙,输入钢筋信息,图上小样是施工时参照示意图,软件按基础层和地下一层布置就行。 水平筋按(2)C14@150,垂直筋是(1)C18@200/(1)C14@200+(1)C14@200,输入拉筋

    答疑解惑

    2012-06-14 08:01:55 

  • 个人觉得1,2号钢个是剪力墙的加强钢筋,在其他钢筋中输入。3.4和7.8号钢筋只是错开500搭接。这些都需要在其他钢筋中自己手工进行输入。