jinhongjing 2012-06-13 20:57:12 | 吉林省 钢筋算量GGJ2013 | 427查看 6回答
急!这样的墙怎样画?
请高手详细解释这样的人防墙钢筋是如何布置?是不是竖向没有通长筋了,都是加强筋么?软件中应该怎样输入?钢筋长度如何确定呢?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
这就是通常筋,这只是钢筋下料的示意图
2012-06-13 22:00:48
-
你好: 据截图看,此人防墙钢筋没有通长钢筋。并且全是绑扎接头,看样子除水平钢筋,可以在“水平分布钢筋”内输外,所有的垂直分布筋都要在“其它钢筋”中输入,这不影响算量,至于每个编号钢筋长度,每个编号的钢筋都有自己的起止线、钢筋形状、钢筋规格,这不难理解,只有③、④号钢筋少了弯析,应补上。象这种人防墙我是第一次见到,一般情况下人防墙钢筋是不允许截断的,这样设计,不知设计出于何种考虑。从你截图来看,⑦、⑧不到板下,⑦钢筋接④钢筋,⑧钢筋接③钢筋。③、④钢筋底部肯定有弯析,这是规范及图集要求。
2012-06-13 21:49:38
-
就定义墙之后画
2012-06-14 01:17:43
-
1,2号钢个是剪力墙的加强钢筋,其它的钢筋就与普通的剪力墙钢筋相同。
2012-06-14 08:04:51
-
和正常一样定义剪力墙,输入钢筋信息,图上小样是施工时参照示意图,软件按基础层和地下一层布置就行。 水平筋按(2)C14@150,垂直筋是(1)C18@200/(1)C14@200+(1)C14@200,输入拉筋
2012-06-14 08:01:55
-
个人觉得1,2号钢个是剪力墙的加强钢筋,在其他钢筋中输入。3.4和7.8号钢筋只是错开500搭接。这些都需要在其他钢筋中自己手工进行输入。
2012-06-18 09:33:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看