71****@qq.com 2012-06-14 17:02:03 | 贵州省 安装算量GQI | 1524查看 9回答
双电源电缆长度如何计算?
进入双电源切换箱的两根电缆的起点不一样,在识别电缆配管时,已经标明有两根电缆,如果进行两次“选择起点”的操作,是否可能按四根电缆计算工程量了?如果是这样的话,应该怎样操作才正确?问题补充:是分别从两个低压开关柜引出经不同的竖向桥架、同一个水平桥架、同一配管至一个配电箱的回路的电缆计算。在配管中标明有两根电缆,如何选择起点,才能正确计算?
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳进行两次“选择起点”的操作,软件会按四根电缆引到设置的起点,无论进行几次“选择起点”的操作,软件只会将电缆引至最后一次选择的“设置起点”的配电箱。 你可以定义两条配管,每条配管套一条电缆,而其中任选一条配管,在其备注栏注明不计此条套管的工程量;这样就可以分别将这两条管线进行“选择起点”的操作并分别引入到两个不同的上级配电箱,这两个上级配电箱都要进行“设置起点”的操作。
2012-06-14 23:42:12
-
可以分别计算。
2012-06-14 17:48:41
-
双电源的供电电源不同,用电设备相同,可以用桥架配线功能,点选与这两个配电箱相连的桥架或线槽
2012-06-14 18:22:25
-
选择起点可以啊
2012-06-14 20:06:28
-
进来学习一下了,我也没碰到过
2012-06-14 20:14:58
-
回复:设置起点没有疑问应该是两个不同低压开关柜各自竖向桥架的起点,关键是你担心接到配电箱的两根线共管,选择起点不好办,如果直接选择起点后,管、桥架数量正确,但是电缆数量正好多一倍。 处理方法:管道部分按共管正常识别,然后再单独建立两根裸线,再选择第一路桥架执行桥架布线(选择对应裸线);再选择另一路桥架执行桥架布线(也是选择对应裸线)。也许这个方法不是最好的,但是可以保证工程量识别的准确性。找到适合自己的就是好的,祝你成功!
2012-06-14 20:04:52
-
双电源切换箱的2根电缆应该分开2根配管分别连接到配电箱的,2根电缆分别选择起点进行计算
2012-06-14 23:00:19
-
学学,如何操作
2012-06-14 21:19:26
-
分别设置起点后再选择两个起点即可
2012-06-15 00:30:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看