• 双电源电缆长度如何计算?

    进入双电源切换箱的两根电缆的起点不一样,在识别电缆配管时,已经标明有两根电缆,如果进行两次“选择起点”的操作,是否可能按四根电缆计算工程量了?如果是这样的话,应该怎样操作才正确?

    问题补充:是分别从两个低压开关柜引出经不同的竖向桥架、同一个水平桥架、同一配管至一个配电箱的回路的电缆计算。在配管中标明有两根电缆,如何选择起点,才能正确计算?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    进行两次“选择起点”的操作,软件会按四根电缆引到设置的起点,无论进行几次“选择起点”的操作,软件只会将电缆引至最后一次选择的“设置起点”的配电箱。 你可以定义两条配管,每条配管套一条电缆,而其中任选一条配管,在其备注栏注明不计此条套管的工程量;这样就可以分别将这两条管线进行“选择起点”的操作并分别引入到两个不同的上级配电箱,这两个上级配电箱都要进行“设置起点”的操作。

    2012-06-14 23:42:12 

  • 可以分别计算。

    2012-06-14 17:48:41 

  • 双电源的供电电源不同,用电设备相同,可以用桥架配线功能,点选与这两个配电箱相连的桥架或线槽

    2012-06-14 18:22:25 

  • 选择起点可以啊

    2012-06-14 20:06:28 

  • 进来学习一下了,我也没碰到过

    2012-06-14 20:14:58 

  • 回复:设置起点没有疑问应该是两个不同低压开关柜各自竖向桥架的起点,关键是你担心接到配电箱的两根线共管,选择起点不好办,如果直接选择起点后,管、桥架数量正确,但是电缆数量正好多一倍。 处理方法:管道部分按共管正常识别,然后再单独建立两根裸线,再选择第一路桥架执行桥架布线(选择对应裸线);再选择另一路桥架执行桥架布线(也是选择对应裸线)。也许这个方法不是最好的,但是可以保证工程量识别的准确性。找到适合自己的就是好的,祝你成功!

    2012-06-14 20:04:52 

  • 双电源切换箱的2根电缆应该分开2根配管分别连接到配电箱的,2根电缆分别选择起点进行计算

    2012-06-14 23:00:19 

  • 学学,如何操作

    2012-06-14 21:19:26 

  • 分别设置起点后再选择两个起点即可

    2012-06-15 00:30:02 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题