crabird168 2012-06-15 09:07:16 | 陕西省 土建 | 798查看 2回答
陕西省西安市 外墙脚手架问题 急
项目描述:主楼屋檐高度62m,室内外高差300,地上有3层裙房,裙房高度12m,地下1层。地下室的外墙脚手架与裙房外墙脚手架套用子目13-1合适么?主楼(裙房以上)部分套用13-5合适不?问题补充:裙楼面积比较大。主楼投影面积仅占裙楼一小部分
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳地下室部分套用13-1子目是对的。地上部分就要看施工图了:1、如果主楼外墙和裙房外墙在一个面上时套用13-5子目。2、如果主楼外墙和裙房外墙不在一个面上,裙房部分套用13-1子目。主楼{不含裙房}部分套用13-5子目。
2012-06-15 09:46:17
-
地上三层裙房高度12m的外脚手架应与该裙房地下室外墙脚手架合并套13-1子目,主楼地下室外脚手架和主楼±0.000m以上的脚手架合并套13-5子目。
2012-06-15 09:26:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看