cszw8400 2012-06-15 09:08:24 | 辽宁省 安装算量GQI | 2947查看 32回答
电气工程桥架内配线问题
安装算量2011中为什么我设置好起点后,电气回路有的识别桥架内配线,有的回路不识别桥架内配线呢?
全部回答 (32) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回复:1、有桥架的时候需要注意桥架是在电缆配管还是电线配管中建立的,在哪里建立只能在哪里面操作,这是设置起点。 2、选择起点也要分为电缆配管还是电线配管,需要在对应界面内才能选择。 3、必须保证选择的路径的桥架正确相连,不相连的需要修正; 4、 没有管道纯是桥架连接的可以先建立裸线后选择桥架布线。
2012-06-15 12:34:04
-
和桥架连接的管是不是连接上了,选择起点每个回路应该都设一下
2012-06-18 10:28:27
-
楼上说的很详细,看一下管和桥架有没有相连,有时候平面看不到就立体观察一下,也许是高差问题导致管架不相连呢
2012-06-18 10:35:36
-
检查一下看看桥架和配线是否相连
2012-06-18 10:40:43
-
学习一下,谢谢大家
2012-06-18 17:39:55
-
鲁工说的很详细,学习了
2012-06-15 19:50:55
-
朋友 建议你最好请教下广联达客服
2012-06-15 21:31:53
-
查看线路,看是否有与图纸不同的地方。
2012-06-15 11:54:11
-
看看起点是否正确
2012-06-15 12:07:52
-
回复:1、有桥架的时候需要注意桥架是在电缆配管还是电线配管中建立的,在哪里建立只能在哪里面操作,这是设置起点。 2、选择起点也要分为电缆配管还是电线配管,需要在对应界面内才能选择。 3、必须保证选择的路径的桥架正确相连,不相连的需要修正; 4、 没有管道纯是桥架连接的可以先建立裸线后选择桥架布线。
2012-06-15 12:56:22
-
建议用“查看线缆路径”看看起点是否设置正确
2012-06-15 13:31:03
-
同意10楼说法
2012-06-15 14:09:02
-
查看一下管道和桥架有没有相连,再设置配电箱起点
2012-06-15 13:33:16
-
学习一下吧,有网站
2012-06-15 14:32:17
-
检查所有与桥架相连的管是否都选择了起点,如果没有选择起点,软件是不会计算桥架里面的线的
2012-06-15 15:26:21
-
鲁凤春说的比较详细
2012-06-15 18:11:33
-
看看管道和桥架有没有相连,再设置配电箱起点。然后用“查看线缆路径”检查一下
2012-06-15 09:45:26
-
用“查看线缆路径”看看起点是否设置正确了。
2012-06-15 09:11:22
-
看是不是没有识别的回路没有和桥架相连
2012-06-15 09:27:49
-
这个功能需要每个回路必须使用“选择起点”进行识别,计算后只显示你识别过的桥架内的配线,没用选择起点识别的回路,计算结果没有工程量
2012-06-15 09:49:47
-
你定位好了以后识别的吗? 是的话就看看起点设置是否正确
2012-06-15 09:20:21
-
桥架里面的配线有两种方法:1.设置起点和选择起点;2.桥架配线功能。
2012-06-15 10:00:58
-
学习了,支持一下。
2012-06-15 10:18:39
-
都说得挺好的。
2012-06-15 23:26:29
-
看看各电气回路是否和桥架连接了
2012-06-16 08:24:20
-
本人初学者,学习下!
2012-06-16 08:30:44
-
设置起点只能有一个啊
2012-06-16 07:59:13
-
先看一下你的桥架之间有没有断开的地方,然后看一下你的设置起点是否正确,最后查看一下线缆路径。
2012-06-16 11:48:32
-
鲁工说的很详细了。
2012-06-16 21:50:30
-
最后在出来的对话框里面还要点击确定:选择起点
2012-06-18 13:21:41
-
初学者,进来学习的
2012-06-18 18:01:49
-
选择起点 识别起点
2012-06-20 10:58:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看