• 钢筋接头怎么算

    哪些钢筋接头可以算量,哪些钢筋不可以算量。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    哪些钢筋接头可以算量,哪些钢筋不可以算量。 用绑扎搭接都可以算量 从实际情况出发一般柱里面的纵筋直径在16以上的包括16的钢筋用电渣压力焊,其他的用绑扎 梁钢筋18以上的包括18的钢筋用机械连接 帮钢筋一般都用绑扎 除非较大直径的筏板会用机械连接或者焊接

    2012-06-15 10:57:39 

  • 因具体工程而异;有些工程钢筋量本来就小,嫌电渣压力焊或套筒麻烦就所有钢筋搭接;而大工程往往是14及以下搭接,14以上柱子经常是套筒或电渣压力焊;梁经常是闪光对焊、搭接焊或直螺纹套筒;具体是那种要看甲方和设计院是怎样要求了。

    2012-06-15 11:08:24 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题