仓颉 2012-06-15 10:31:54 | 江苏省 土建 | 643查看 2回答
钢筋接头怎么算
哪些钢筋接头可以算量,哪些钢筋不可以算量。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳哪些钢筋接头可以算量,哪些钢筋不可以算量。 用绑扎搭接都可以算量 从实际情况出发一般柱里面的纵筋直径在16以上的包括16的钢筋用电渣压力焊,其他的用绑扎 梁钢筋18以上的包括18的钢筋用机械连接 帮钢筋一般都用绑扎 除非较大直径的筏板会用机械连接或者焊接
2012-06-15 10:57:39
-
因具体工程而异;有些工程钢筋量本来就小,嫌电渣压力焊或套筒麻烦就所有钢筋搭接;而大工程往往是14及以下搭接,14以上柱子经常是套筒或电渣压力焊;梁经常是闪光对焊、搭接焊或直螺纹套筒;具体是那种要看甲方和设计院是怎样要求了。
2012-06-15 11:08:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看