• 暗柱搭接区长度是否包含错开的距离

    在剪力墙结构中,边缘构件的纵筋常常要搭接,那么在搭接长度范围箍筋要进行加密构造,问题是箍筋加密长度是否包含错开的0.3LIe的长度,11G101-1中能找到相关的根据吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在剪力墙结构中,边缘构件的纵筋常常要搭接,那么在搭接长度范围箍筋要进行加密构造,问题是箍筋加密长度是否包含错开的0.3LIe的长度,11G101-1中能找到相关的根据吗?现在工程一般都采用的焊接搭接,焊接搭接是不需要增加箍筋的。

    2012-06-15 16:31:22 

  • 你好:这是两张11G里的图片,你仔细研究一下吧,只说了是非抗震要求的柱子,抗震要求时也应该是吧。

    加密长度

    剪力墙

    2012-06-15 16:40:46 

  • 如图 搭接区域是要全加密的 暗柱的箍筋同柱子的节点 你去找柱子的节点图就清楚了

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2012-06-15 16:41:25 

  • 暗柱搭接首先要错开搭接。 0.3Lle或者≥500

    2012-06-16 08:50:59 