    已知:承台面与基框梁面的标高为-0.6,承台 高有800、700、1000三种上,请问在设置柱的底标高时是否根据承台的高而有所不同呀?因柱有插筋伸入承台中,柱底标高是计在承台面还是计到承台底?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好: 在“楼层设置”里,基础层的底标高,必须是基础层内所有构件最低的那个标高值,然后,在定义墙属性时,属性“起点底标高”和“终点底标高”的属性值都调成“基础底标高”,这样一来,在基础层内,无论承台标高是多少,高度是多少,柱都会自动读取到各承台的底标高,不别分别单独设置。

    2012-06-18 07:53:58 