• 梁集中标注的"+0.3“指其相对层高还是所在板面标高抬高0.3?

    例如与其相交楼板标高与层高不一致时。

    问题补充:如何在修改了板标高后,梁与板继续保持调整前的高差(“平齐板顶”好像不行)。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    指其相对所在板面标高抬高0.3

    2014-03-13 08:53:00 

  • 指梁相对于结构层楼面标高的高差值,11G101-1,第28页

    2014-03-13 08:59:05 

  • +0.3:表示梁的标高比层高高出0.3m

    2014-03-13 08:49:23 