• 图纸左下角注:未标明的板底筋均C8@200双向,未注明的板面筋均C8@200,分布钢筋C6@250;

    我想知道未标注的板负筋如何定义,是按“未注明的板面筋均C8@200”来定义吗?板负筋能否当作板面筋?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图纸左下角注:未标明的板底筋均C8@200双向,未注明的板面筋均C8@200,分布钢筋C6@250;--------------------未标明表示设计未画,按C8@200双向布置;未注明表示设计已画在图中,只是没有注明其配筋,这个钢筋有可能是支座钢筋,也有可能是通长面筋。

    2012-06-16 19:53:44 

  • 负筋不能按照板筋去布置,负筋一般都比受力筋配筋率小啊,通常为A8-250布置

    2012-06-16 23:36:05 

  • 那是2个概念

    2012-06-17 01:36:05 

  • 图纸左下角注:未标明的板底筋均C8@200双向,未注明的板面筋均C8@200,分布钢筋C6@250; 应该是图纸上布置的钢筋,凡是没有标注规格的都安图纸说明来做。你的图纸未注明的板面筋均C8#200,应该是制作出的负筋。

    2012-06-17 07:20:20 

  • 在定义时,自然是按板负筋定义,钢筋型号及间距则按未注明的板面筋均c8-200这个来考虑

    2012-06-16 16:30:33 

  • 是按照负筋c8@200来布置。 面筋大多为双层双向的,如负筋按照面筋布置是不计算其分布筋的,丢量了

    2012-06-16 16:32:10 

  • 负筋不能等同与面筋!

    2012-06-16 16:34:30 

  • 板的负筋和面筋是不一样的,面筋是板面积范围布置的,板负筋是沿梁或墙范围布置。

    2012-06-16 17:01:24 

  • 未注明的板负筋在板的负筋的界面定义,钢筋信息你可以看结构设计说明上会不会有同样的说明,没有的话最好问问设计,这样比较保险。

    2012-06-16 18:11:24 

  • 你得把图纸看全,一般结构设计总说明里面会有规定。如果确实没有可以取板筋信息为负筋信息。

    2012-06-16 16:38:18 

  • 负筋和面筋的用处和受力不同

    2012-06-16 20:25:22 

  • 不能按面筋设置,专门有板负筋

    2012-06-16 17:31:12 