472153587@qq.com 2014-03-12 20:30:35 | 上海市 安装算量GQI | 638查看 3回答
电气安装算量
电气干线系统中,其中一个回路的起点是配电柜,终点是配电箱,现在的问题是:我这其中有一条回路的电缆 没有穿管,全部整个都是走的桥架,那这条回路的电缆我该怎么画上去??(正常我看视频教程是进配电箱之前有一段穿管敷设的,这样可以选择起点的方式来实现电缆的自动敷设)
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这种问题有两种情况,分别给你解答一下:
1、全部同层的;这个简单,先识别完毕桥架,保证两个配电箱正确相连,然后建立裸电缆构件,选择“管道编辑”下的“桥架布线”明了,拉框选择两个配电箱的立管,软件自动选择路径,在出来的对话框中选择刚才建立的裸电缆构件,输入根数即可;
2、两个配电箱跨层;这个需要变通处理,保证两个配电箱正确相连,把下一层配电箱桥架立管起点处设置起点,然后切换至上一层,建立裸电缆构件,在本层的配电箱与桥架相连处用→画一段长度忽略不计的裸电缆,然后选择该电缆为选择起点即可。
2014-03-13 08:05:21
-
配电箱回路为全桥架配线时,就简单多了,不需要再去设置起点和选择起点了即可以直接配电缆,操作为:先识别完桥架,再打开电缆导管项/定义/新建/新建电缆,进入绘图界面,打开管道编辑-选择桥架配线,在图中框选要配线的全部桥架,右击弹出窗口,勾选原新建的电缆项,点击[确定]即可配上电缆,进行汇总计算后则可查看工程量。
2014-03-13 07:23:32
-
点到电缆位置,然后点桥架配线,这样可以
2014-03-13 00:04:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看