丫头 2014-03-12 14:07:09 | 吉林省 云翻样 | 794查看 4回答
钢筋算量中,独立基础为1900*1900mm,钢筋为双向B14@150,保护层是40mm,如图
钢筋算量中,独立基础为1900*1900mm,钢筋为双向B14@150,保护层是40mm,如图,单向钢筋根数应该是(1900-2*40)/150+1=13.13,应该是14根吧?但是图中为什么会是2+11根呐?问题补充:计算设置中是“向上取整+1”
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你理解的计算式不对。与第一根钢筋距基础边的距离有关。
如果你用的默认设置,计算式应为(1900-75*2)/150+1=13
2014-03-13 10:18:39
-
(1900-2*40)/150=12.133333333333333333 向上取整+1就是等于13根嘛,不可能是14根
2014-03-12 16:35:05
-
这个要看计算设置里是怎么设置的,分为向上取整、向下取整、四舍五入等。你看的图形中,应该是设置成向下取整了。
2014-03-12 14:14:50
-
四舍五入加1与向上取整+1都等于2+11根。这可能是软件本身的问题了。
2014-03-12 14:53:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看