• 钢筋梁图纸的理解

    图中框架梁18号 一跨梁 一端有悬挑梁 梁截面长250高600 梁用的箍筋为一级钢直径为8箍筋加密区间距为100 箍筋非加密区间距为200 均为两支箍 2B18为集中标注的上部通长筋 4B18为梁的上部通长筋 3B18为下部通长筋 中筋为2B18 N2B22表示该梁的左侧配置一根直径为22的二钢筋 右侧一样

    非加密区

    问题补充: 请高手 师父指点指点。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你所提示的图纸梁的两端都有支座(柱),严格意义上来说不能称之为悬挑梁。 可是图纸又给出了1A(单边悬挑)标示,那么我们设定图纸设计就是悬挑梁。 那么我们可以这样计算:上部2Φ18为贯通筋(端部没必要弯折,你看一看一下有关于弯折做法相关的悬挑长度。还有就是悬挑部位已经有了支座<直接做锚固长度或者按照框架梁弯折即可>。悬挑位置4Φ18从端部边缘(柱)到对面柱(支座净跨1/3)取长。悬挑部分箍筋间距为100mm。 底部钢筋3Φ18贯通。箍筋间距从次梁起始100/200. 但是总体来说还是不合理的,既然是悬挑梁,端部不应该有支座,还有就是次梁也不能作为支座的。 图纸中这道梁不能称之为悬挑做法。最好是按照正常框架梁计算施工。 个人意见,仅供参考。

    2012-06-17 21:42:48 

  • 集中标注中的2B18是架立筋,而原位标注的" 4B18为梁的上部通长筋"准确的来说不对,4B18表示加筋,一排;而6B18也是,分两排布置,布置长度为梁跨的三分之一和四分之一。供参考。

    2012-06-17 12:33:03 

  • 从图上看,你的这个梁没有悬挑的。先集中定义,画上以后,再原位标注。 在钢筋算量软件,定义梁,计算钢筋。

    2012-06-17 12:31:46 