40****@qq.com 2012-06-18 14:49:57 | 辽宁省 其他专业 | 6342查看 2回答
电缆敷设中电缆含量
电力电缆敷设电缆含量
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、电缆定额长度=(图示水平长度+垂直长度+预留长度)*1.025(张弛度系数) 2、电缆损耗为1%,补充主材含量为101; 3、电缆总长度=电缆定额长度*1.01;
2012-06-18 19:46:22
-
第2.8.5条 电缆敷设按单根以延长米计算,一个沟内(或架上)敷设三根各长100m的电缆,应按300m计算,以此类推。 表2.8.6 电缆敷设的附加长度 序号 项 目 预留长度(附加) 说 明 1 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算 2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值 3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值 4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值 5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值 6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值 7 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸 8 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线 9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒算起 10 厂用变压器 3.0m 从地坪算起 11 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情况计算增加长度 12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值 注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。 第2.8.7条 电缆终端头及中间头均以"个"为计量单位。电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头考虑。中间电缆头设计有图示的,按设计确定;设计没有规定的,按实际情况计算(或按平均250m一个中间头考虑)。
2012-06-18 15:17:33
-
您好,我想请教下电力电缆敷设的含量,张弛度系数2.5%只是计入主材的损耗,另外,您说的“电缆损耗为1%,补充主材含量为101,电缆总长度=电缆定额长度*1.01。”的依据出自哪里
-
谁能帮帮忙,给讲解一下电缆电线的敷设,施工工序大概是什么样的,不同的敷设方法套什么样的定额?问题补充:暗敷 就是一根电缆,不同敷设方式,我要分别按照长度套定额么?
-
直埋式电缆敷设与排管内电缆敷设的区别?有何不同?问题补充:直埋式的没有保护管吗?螺纹管或者玻璃钢管、涂塑钢管的敷设,是给哪种敷设方式用的保护管?
-
北京定额电缆敷设时如果槽板敷设和穿管敷设同时存在,且槽板敷设量多,穿管极少时 ,还需要分开套定额吗,就用槽板敷设一个定额行吗
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看