• 楼梯柱 植筋长度小于0 怎么调整?

    楼梯柱属于框架柱 还是其他别的柱。。我暂时设为框支柱,第5层标高是10.30 ~16.00。 楼梯柱TZ2标高是10.3~12, TZ3是10.3~14。 汇总计算总提示植筋长度小于0。把楼梯柱的抗震柱外露长度改成0,植筋还是小于0
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按你是的框架柱计算出错纵筋长度是0,可以在属性中插筋构造修改为纵筋锚固,汇总计算。 如果还不行可以把你设置的框架柱转换为构造柱计算

    2012-06-19 10:25:11 

  • 遇到这个问题按照以下的思路检测: 1、首先检查当前楼层的梁板的标高以及高度是否正确,或者其他楼层的梁板是否正确,如果不正确首先修改这个梁板的属性值 2、修改柱子的计算设置,如果是框架柱,就修改【抗震柱纵筋露出长度】为0,如果是暗柱或者端柱就修改【抗震暗柱端柱纵筋露出长度】为0 你的工程如果改了计算设置还是不能解决,那应该是第一种原因。检查相应的梁板构件的属性是否正确