• 上下层柱子截面一样但上层个别钢筋比下层钢筋直径大是在下层小的钢筋前加*吗?

    上下层柱子截面一样但上层个别钢筋比下层钢筋直径大是在下层小的钢筋前加*吗?截面是一样的 例如一层KZ1 B边钢筋1C20+2C20 二层KZ1 B边钢筋1C20+2C25 这个时候怎么办? 我是想让二层直径大的钢筋插入到一层里与直径小的钢筋搭接。注:一层直径小的钢筋不锚固。

    问题补充:软件自动计算后显示计算结果小于0.

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:按正常的方法定义柱子,软件就会自动按规范要求将上边直径粗的主筋的搭接移到下层梁下来搭接计算。不要另外考虑。

    2012-08-06 05:53:21 

  • 1C20是跟上去的,而上面25圆的钢筋是在梁下搭接(由于规格相差太大不能使用机械连接)。

    2012-06-19 10:28:14 

  • 你别加*号 就在下面柱子钢筋 那边按正常输入 上面的柱子也正常输入 软件默认大的钢筋是往下插的

    自动计算

    2012-06-19 10:46:44 