shadesky 2012-06-19 10:17:11 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 777查看 7回答
请教下下面这块现浇板该怎么布置受力筋呢?多板布置会不会重复布置而多算呢
请教下下面这块现浇板该怎么布置受力筋呢?多板布置会不会重复布置而多算呢
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请教下下面这块现浇板该怎么布置受力筋呢?多板布置会不会重复布置而多算呢---------------应该就是双层双向配筋,不过设计没有明确范围,有必要咨询设计。
2012-06-19 12:09:21
-
只要板厚和标高相同,可以选择XY方向用多板布置。 如板厚度不一致,板上平一致在同一高度,低部受力筋按单板布置,面筋按多板布置。
2012-06-19 15:26:09
-
水平和垂直的分别布置
2012-06-19 10:24:21
-
只要板厚相同,标高相同,使用多板布置不会重复布置而多算钢筋的。
2012-06-19 11:04:01
-
需要按图纸布置,如果图纸是多板布置,而你按单板布置了,计算的钢筋量会有差别的。根据你的图纸来看,适合选择多板,水平和垂直分别布置。
2012-06-19 11:35:17
-
都是多板布置,看钢筋属于哪几个板的,就把它布置到哪几个里就行,
2012-06-19 12:40:20
-
按图纸位置,水平筋和垂直筋用多板分开布置。
2012-06-19 14:24:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看