realfox@126.com 2012-06-19 12:17:02 | 河南省 安装 | 1192查看 5回答
河南小区内污、雨水管道问题
小区内污、雨水管道双壁波纹管算量时是否扣除检查井所占长度?如何扣除?套定额项目应该套土建室外工程的波纹管安装子目还是市政工程、安装工程像对应或近似的子目?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、小区内污、雨水管道双壁波纹管算量时要扣除检查井所占长度。 2、小区内污、雨水管道双壁波纹管套土建室外工程的波纹管安装子目。 3、具体详见河南省2008年土建定额室外排水管道计算规则:排水管道铺设按设计图示尺寸以长度计算。扣除排水检查井和连接井等所占的长度。扣除的长度为检查井的内部直径或与管道同轴线的内边长。
2012-06-19 14:50:09
-
咱们河南定额下册室外工程中不是波纹管子目嘛,不用套取市政的定额 土建定额有的就不用套用其它定额
2012-06-19 15:32:23
-
不扣除检查井所占的长度,套用土建或安装八册定额子目
2012-06-21 08:31:05
-
计算排水管道长度不扣除检查井所占长度,客套安装第六册塑料管安装相应定额子目。
2012-06-19 12:50:29
-
给排水管道计算规则约定:管道按照图示管道中心线长度计量,不扣除阀门、管件及各种井类所占的长度; 小区内室外雨污水管道要套用给排水分册定额,按照室外管道中对应或近似定额计价;
2012-06-19 13:28:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看