    1。剪力墙在基础层穿过承台的时候 是不是只有插筋? 2。当承台的高低不同时 如果按底的承台来画剪力墙 那么在较高的承台下方会有剪力墙 这样对钢筋 砼量正确吗?现场施工是怎么样的?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 剪力墙在基础内一般有两根水平钢筋连接墙垂直筋的,用于固定墙垂直插筋的稳定性 当承台的高低不同时,你就按默认的基础底标高绘图,在高低交错的基础分段画,同名称的墙绘图完毕后合并。这样画算钢筋和算混凝土比较准确。 现场施工也是按这个步骤施工的

    砼量

    2012-06-19 15:18:37 

  • 剪力墙垂直筋锚固于承台内,剪力墙的标高应该按照图纸设计,正常剪力墙应在承台上,不应该出现在承台下方,按基础调整剪力墙标高吧

    2012-06-19 13:00:41 

  • 应该还会有筏板基础的吧 剪力墙在基础内还会有相应的水平钢筋的 用于固定插筋的稳定性 至于剪力墙的高度 你就按默认的基础底标高把 软件会自动根据基础高度自适应判断的 但是遇到这种情况 你要把墙打断 如图(在高差交界处打断墙)