-
明月清风 2012-06-20 09:48:20 | 北京市 安装 | 892查看 1回答
防雷接地造价问题
请问在定额中防雷接地4-55,利用结构主筋做引下线,单位为10/m。施工中在正常情况下是不小于两根16的主筋,我们在计算时是按单根长度还是以两根主筋长度计算。如果出现结构主筋小于16,那么就要焊接四根,这时应该按几根计算。具体依据在哪儿?同时还有部分工程,利用结构地梁作为接地装置,这部分应该套用哪个子目,如果用4-55,那么也出现同样的问题,求解。 求大师解答,万谢。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、 防雷接地系统中利用建筑物柱主筋2根不小于16mm作为引下线时是工程量计算是:以单根长度计算。 应该柱主筋小于16mm,采用三根或者四根作为引下线时的工程量计算则是:分别以1.5根的长度和2根的长度计算。 依据请查阅相关章节说明和工程量计算规则即可。 2、利用建筑物基础结构地梁或圈梁的根据作为接地装置的接地线焊接连通时应该套‘均压环敷设(利用圈梁钢筋)’的定额子目。工程量计算仍然是按照单根延长米长度,如果小于16mm钢筋以后增加根数时,即相应变更计算方式。
2012-06-20 10:26:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看