• 电气导线,电缆敷设方式?

    1. NHYJV-4*35+E16 SC100 CT/WC;这电缆是怎么敷设的?是整个线路桥架敷设,桥架 内部穿100的焊接 钢管, 还是整个线路有一部分桥架,在沿墙部分穿100的焊接钢管? 2. BV-2*4+E4 PC20 CT;这导线的敷设方式和上面一样吗? 3. 在系统图中:(2根4对电缆 MR PC25)WC-FC ?这个是什么敷设方式?

    问题补充:3中,MR是个金属线槽

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. NHYJV-4*35+E16 SC100 CT/WC;这根电缆即不是是整个线路在桥架内敷设,也不是桥架内部穿100的焊接钢管,是整个线路有一部分在桥架内敷设,桥架到配电箱之间的部分穿100的焊接钢管。 2. BV-2*4+E4 PC20 CT;这条电缆的敷设方式和上面一样。 3. 在系统图中:(2根4对电缆 MR PC25)WC-FC 是沿墙、沿地敷设方式。

    2012-06-21 05:37:34 

  • NHYJV-4*35+E16 SC100 CT/WC,这是一部分穿桥架一部分沿墙穿管敷设, 2. BV-2*4+E4 PC20 CT;这导线的敷设方式和上面一样 3. 在系统图中:(2根4对电缆 MR PC25)WC-FC ?这个是沿墙和楼地面敷设

    2012-06-20 21:47:54 

  • CT、WC、FC分别是沿桥架、墙、地面敷设

    2012-06-20 23:25:24 

  • 这个要结合平面图来看才知道,一般管线出了桥架就是管线沿:WC-墙面、FC-地板敷设。

    2012-06-21 00:24:17 

  • 1、电缆进出配电箱的墙体部分采用DN100钢管内敷设,其他部分在桥架内敷设的意思。 2、3根4mm2的套项导线的进出配电箱部分沿墙内采用PVC阻燃塑料管内敷设,其他部分在桥架内敷设的意思。 3、2根4对的通讯电缆在沿墙内或者顶棚(楼地面)暗配的PVC-24的阻燃塑料管内敷设的意思。

    2012-06-20 19:58:12 

  • 1.有一部分桥架,在沿墙部分穿100的焊接钢管 2. BV-2*4+E4 PC20 CT;这导线的敷设方式和上面一样

    2012-06-20 19:42:33 