• 识别CAD线

    在识别照明管线时,灯具安装高度几乎都是吸顶,就双头应急灯为2.5m高,在识别管线后,用三维查看其效果,怎么灯具变成了在管线上0.4米?楼层标高为2.9m。怎么会出现这种情况?如果是初学用软件算量,不知道汇总的工程量多还是少,应怎么进行工作量的复核?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    灯具吸顶识别时直接设置层顶标高,距地2.5米的设置灯具高度即可。 出现这种情况是正确的。层顶标高2.9米-2.4米,管道就是0.4米

    2012-06-21 06:25:42 

  • 在设置双头应急灯标高的时候可能设置成了“层顶标高+0.4”应该设置为“层顶标高-0.4”。 工程量复核:1.靠经验数据的积累。 2.画完图后要与图纸对照(包括用三维、放大等功能),核对无误。 3.必须掌握软件的内置计算规则。

    2012-06-21 08:45:04 

  • 吸顶灯设置层顶标高,距地2.5米的设置高度。 层顶标高2.9米-2.4米,管道是0.4米

    2012-06-21 09:31:50 

  • 检查就定义的管线标高,按照系统图的标注敷设方式定义噻

    2012-06-21 09:59:15 

  • 楼上分析得很独到。

    2012-06-21 09:26:08 

  • 重新设置一下标高

    2012-06-21 12:01:08 